成年美女网站色在线看免费,欧亚洲精品综合精品自拍24p,国产成熟女人性满足视频16,婷婷色制服中文字幕

您好,歡迎訪問東莞市晟方機械有限公司官網!
全國統一服務熱線

全國咨詢熱線:

13652583376

新聞動態
推薦產品

地下通訊電纜敷設

發布日期:2024-10-11瀏覽次數:151
地下通訊電纜敷設,地埋光纜施工規范

直埋光纜的曲率半徑應大于光纜外徑的20倍。光纜可同其他通信光纜同溝敷設,同溝敷設時應平行排列,不得重疊或交叉,纜間的平行凈距應≥100mm。

地下室電纜敷設規范

高壓電纜埋地敷設規范要求直埋電力電纜的敷設要求:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。

地埋光纜線穿管方法

在預埋管子的同時先在管內放置一根鐵絲,這樣在穿管時鐵絲與電纜頭緊緊綁助,這就方便許多。

28公里光纜敷設方法

28公里光纜敷設方法。

地下電纜敷設方法哪位知道

電纜溝的深度應按有關規劃部門提供的標高來決定,必須保證電纜的埋設深度。

直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m。

小區地下光纜怎么穿

兩個人一組,先穿穿管器,將光纜綁固到穿管器尾端后向前穿,光纜留一人放線,每個人孔處留2人替換作業,擺8字盤就不會混亂。

光纜套管埋地敷設規范

1直埋敷設電纜的路徑選擇,宜符合下列規定:1應避開含有酸、堿強腐蝕或雜散電流電化學腐蝕嚴重影響的地段。

地埋電纜穿線管施工規范

電纜應埋設于凍土層以下,當受條件限制時,應采取防止電纜受到損壞的措施。

簡述地下電纜線路布置和敷設的規定

垂直走向的電纜,宜沿墻、柱敷設,當數量較多,或含有35kV以上高壓電纜時,應采用豎井。



廠房地下電纜管穿線的正確方法

電纜敷設完畢,上面應鋪以100mm厚的軟土或細砂,然后蓋上混凝土保護板,覆蓋寬度應超過電纜直徑兩側以外各50mm。在一般情況下,也可用磚代替混凝土保護板。

高速路直埋放電纜方法

直埋敷設是將電纜直接埋在地下,具有投資小、施工方便和散熱條件好等優點,是最經濟而廣泛采用的一種敷設方法。

信號電纜可以地埋嗎

信號電纜是可以埋在地下的。信號電纜埋地敷設在現在來看是很正常的事情和現象。

電纜溝敷設和直埋敷設區別

關于電纜溝敷設和直埋敷設的區別主要有以下幾點:環境不同:電纜溝敷設環境較好,沒有外界不良因素的影響。直埋敷設環境較為惡劣,土石擠壓、地下水浸泡等。

地下光纜是干什么的

光纖由纖心、涂敷層、保護層構成,纖心、涂敷層由摻雜不同雜質的玻璃纖維構成,以使折射率不同,利用全反射傳送載有信息的光線。

電纜直埋地敷設的施工工序及工藝要求

5.2直埋電纜的敷設5.1在電纜線路路徑上有可能使電纜受到機械性損傷、化學作用、地下電流、振動、熱影響、腐植物質、蟲鼠等危害的地段。

直埋光纜敷設有哪些步驟

(復測路由地面距離,為光纜配盤、分配及敷設提供必需的資料。

地下光纜管道穿線法

光纜線連接方法有多種如下多點熱熔法:將一根主線與多根子線通過熱熔技術連接,其特點是簡單,可以大量分線。

光纜敷設的方法是怎樣的誰了解

⑶同層布放時,由多人接力牽引。⑷拐彎處應有一專人傳遞,避免死彎,并確保光纜彎曲半徑。⑸光纜應避免在有毛刺的硬物上拖拉,防止護套層受損。

地下埋電線正確方法

電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。
TAG: 地下通訊電纜敷設  
查看更多 >>推薦資訊
在線客服
服務熱線

服務熱線

13652583376

微信咨詢
東莞市晟方機械有限公司
返回頂部